低壓無功補償的作?,首先大家明確無功功率這一概念,認識無功補償的重?,無功補償應包含對基波無功功率的補償和對諧波無功功率的補償。下面中創電氣給大家分享一些關于低壓無功補償的相關問題與解析,供大家在工作中參考學習。
(1)補償柜有那些標準?電容器有那些標準?
1)機械部相關標準:
JB/T 7115-2011 低壓電動機就地無功補償裝置
JB 7113-1993 低壓并聯電容器裝置
2)電力部相關標準:
DL∕T 597-2017 低壓無功補償控制器使用技術條件
3)國標
GB/T 15576-2008 低壓成套無功功率補償裝置
GB/T 12747.1-2017 標稱電壓1000V及以下交流電力系統用自愈式并聯電容器 第1部分:總則
GB/T 12747.2-2017 標稱電壓1000V及以下交流電力系統用自愈式并聯電容器 第2部分:老化試驗、自愈性試驗和破壞試驗
(2)為什么要在系統安裝電力電容補償裝置?
工業生產廣泛使用的交流異步電動機、電焊機、電磁爐等設備都是感性負載,這些感性的負載在進行能量轉換過程中,使加在其上的電壓超前電流一個角度,這個角度的余弦cosΦ叫做功率因數。當功率因數即無功功率很大時,會有以下危害:
1)增大線路電流,使線路損耗加大,浪費電能;
2)因線路電流增大,一旦輸電線路較遠,線路上的電壓降就大,電壓過低就可能影響設備正常使用;
3)對變壓器或者發電機而言,無功功率大,變壓器或者發電機輸出的電流也大,往往是輸出電流已達額定值,這時負荷若再增加就需要加多一臺變壓器或者發電機組,浪費資源;補償了電容后,同樣負荷下變壓器或者發電機輸出電流大大降低,再增加負荷機組也能承受,無需再加一臺變壓器或者發電機,可節省資源。
4)月平均功率因數工業用戶低于0.92、普通用戶低于0.9要被供電管理部門處于不同額度的罰款。
增加并聯電容補償柜是補償功率因數的方法之一(另外還有采用過激磁的同步電動機、調相機、異步電動機同步化等方法)。
(3)用于補償的電力電容器現行的標準是什么?
現行的兩個標準是:
GB/T 12747.1-2017 標稱電壓1000V及以下交流電力系統用自愈式并聯電容器 第1部分:總則
GB/T 12747.2-2017 標稱電壓1000V及以下交流電力系統用自愈式并聯電容器 第2部分:老化試驗、自愈性試驗和破壞試驗
(4)為什么電容器的保護控制電器和導線要求按照電容器額定電流的1.5倍來選擇?
《GB/T12747.1-2004/IEC60831-1:1996》34開關、保護裝置及連接件開關、保護裝置及連接件均應設計成能連續承受在額定頻率和方均根值等于額定電壓的正弦電壓下得到的電流的1.3倍的電流。因為電容器的電容可能為額定值的1.10倍(見7.2),故這一電流..值為1.3*1.1倍額定電流,即1.43In。
不同的電容器保護電器,其選擇不同,并非1.5倍這么簡單。比如熔斷器應選1.7~1.9倍之間,主要為短路保護。過載保護用熱繼電器或電容器保護器,一般按電容器額定電流的1.15倍整定。因為熱繼電器在整定值1.2倍2小時以內不會動作,如整定1.5倍,那過載保護就成了個擺設。
一般電容器..允許1.1倍額定電壓下,..工作電流1.3倍Ie時正常工作,而考慮電容器容量的允許偏差和諧波電壓總畸變率5%等因素,用1.1乘以1.3等于1.43倍,這也作為了濾波電容器場強設計的基準。
交流接觸器一定要選擇電容器專用接觸器,不要將長期預約工作電流與額定工作電流混淆了,比如CJ19-63,額定工作電流為43A,而CJ19-43的額定工作電流為29A。
選7%的電抗器,在400V系統中,與之串聯的電容的端電壓將上升到430V,所以電容器不能用0.415KV的,要選用0.45KV或者0.48KV的電容。但0.45KV與0.48KV的電容器相比較,0.48KV的電容器在電壓耐受方面較為保險,但卻會造成補償容量下降,所以在選用時要綜合考慮。
(5)補償柜中熔斷器為何不能用微型斷路器來代替?
熔斷器主要為短路保護應選用快速熔斷器,微斷與熔斷器特性曲線不同,微斷的分斷能力太低(<=6000A),遇到事故響應時間沒有熔斷器快,當遇到高次諧波時,微斷分斷不了負荷電流會造成開關炸開損壞,因為故障電流過大,結果微斷觸點燒死了,斷不了擴大故障范圍,嚴重時發生短路引起全廠停電事故。所以電容柜不能用微斷代替熔斷器。
(6)補償柜中熱繼電器何種情況下可省略?
一般靜態補償方案:刀熔開關→熔斷器→接觸器→熱繼電器→(電抗器)→電容器。
熱繼電器起到過載保護功能,現在的電網中諧波、過電壓隨時都可能造成電容器的過載。熱繼電器過載動作從而起到保護電容器的作用。如果選用的熱繼電器帶斷相保護功能,同樣在電容器缺相時能通過斷開接觸器回路來切除電容,起到斷相保護。
熱繼電器的過載保護范圍可調,而微斷的過載保護為定值,所以只有當微斷的熱脫扣電流正好適用于被保護的電容器,才可以用微斷來代替熱繼電器。
一次方案也簡化為:刀熔開關→微型斷路器→接觸器→(電抗器)→電容器。
此方案應該根據被保護器件(電容器)合理選擇保護器件(微型斷路器,接觸器)微斷應滿足分斷要求,采用D型或更高分斷能力(成本高,又沒熔斷器可靠),熱脫扣整定與被保護器件相符。但應注意的是,熱脫扣動作后,需人工把開關合上,對于無人值守的配電室,補償柜自動補償的意義將大打折扣。所以微斷熱脫扣代替熱繼電器不合理。
但有些廠家的電容器組內部帶有過載保護,如ABB的CLMD系列,不用也不能配熱繼,國內老產品必須配熱繼,因此當確認此電容內部有熱過載保護裝置時應省略,外加熱繼電器就已成擺設。
另外在動態補償中投切電容器的開關是復合開關,在投切電容時是過零點投切,這個過程中沒有涌流,同時選相開關自身有缺相保護,過流保護,欠壓保護,所以動態補償中不需要加熱繼電器。
(7)XD1電抗器與濾波電抗器一樣嗎?
XD1電抗器全稱為XD1限流型電抗器,采用不飽和聚酯樹脂澆注成型,用于無功功率補償裝置中作為限制低壓電容器的合閘涌流和增加合閘開關的開斷能力。
濾波電抗器在低壓無功補償成套裝置中,與并聯電容器串聯使用,確保裝置在諧波嚴重的場合能正常安全地運行。
電抗率為0.1%~1% 限流電抗器,用于抑制電容器投切時產生的沖擊電流和合閘涌流。
電抗率為4.5%~7 % 濾波電抗器,用于抑制電網中5、7、9次及以上諧波
電抗率為12%~13 % 濾波電抗器,用于抑制電網中3次及以上諧波圖片
因此可以得出結論,為什么有些人會說我補償柜中有電抗器,可還是容易燒,抑制諧波怎么沒作用,關鍵原因是沒有弄明白電抗器的作用,XD1電抗器不帶抑制諧波功能,而為什么經常有人用XD1來代替濾波電抗器,原因就是前者價格低廉,而且名稱相近??祹煵倏祹煾怠?