高壓無功補償主要用于工頻3KV,6kV,10kV,35kV,66kV的電力系統進行容性無功補償和感性無功補償,用以調整、平衡電網電壓,提高功率因數,降低線路損耗,提高電能質量,充分發揮發電、供電設備以及用電設備的生產效率。
集中補償即將電容器組集中裝設在變配電室的母線上,需要無功補償的時候一次性投入。
特點是補償效果較差,由于容量固定無法精確補償,只能補償母線及高壓線路的無功功率,但是投資較少并且便于維護。
來跟中創電氣來了解一下它的結構特點:
1、裝置由高壓開關柜、串聯電抗器、氧化鋅避雷器及其記錄儀、放電線圈、隔離開關、接地開關、高壓并聯電容器及其專用熔斷器、支柱絕緣子、連接母線、圍欄和鍍鋅鋼構架等組成。
2、無功補償裝置選用戶外式一般選用干式空心電抗器戶內式一般選用干式鐵芯電抗器接裝置中性點側或電源側,用以限制合閘涌流,抑制高次諧波,改善網絡電壓波形.電抗器參數選擇:抑制合閘涌流,電抗率為一般為0.5%-1%;抑制5次以上諧波,電抗率為4.5~7%;抑制3次以上諧波,電抗率為12~14%。
3、氧化鋅避雷器并接在電容器組線路上,以限制投切電容器組所引起的操作過電壓。
4、無功補償?shù)姆烹娋€圈并接于電容器的兩端,當電容器組斷開電源時,能將電容器兩端殘余電壓在5秒內的電壓峰值降至0.1倍額定電壓或50V以下。
5、噴逐式熔斷器與電容器串聯,當電容器內部50~70%串聯元件擊穿時,熔斷器動作,將該臺故障電容器迅速從電容器組切除,有效地防止故障擴大(通常200Kvar以上電容器選用內熔絲保護,以下選用外熔絲保護)。
6、根據安裝場所及使用環境所配置的電容無功補償設備(電容器、電抗器等)的布置可分為戶外框架式,戶內框架式,戶外箱式,戶內柜式,戶外線路補償等形式?
框架式:結構即以框架(包括直梁、橫梁和橫檔等)的零部件,通過螺栓等系列標準件連接而成電容器組構架,其四周為網門,適用于用電設備負載比較穩定的場所,適合于用電環境差的場所,裝置具有價格低,運輸方便等特點。
柜式:結構即將所配置的元器件均裝在類似高壓開關柜的構架上,柜門用鋼板或鍍鋅鋼板制成.裝置由電抗器柜,放電柜和電容器柜等三部分組成.裝置具有外觀整齊,安裝方便等特點。
7、6KV或者10kV及以下電壓等級的裝置,運行電容器外殼直接接地使用.當采用星形接線時,中性點不應接地.24KV或者35kV及以上電壓等級的裝置,電容器安裝在相應電壓等級的絕緣平臺上,已滿足裝置對絕緣要求。