無功補償裝置的作用:
1)改善功率因數。要盡量避免發電機降低功率因數運行,同時也防止從遠方向負載輸送無功引起電壓和功率損耗,應在用戶處實行低功率因數限制,即采取就地無功補償措施。
2)改善電壓調節。負載對無功需求的變化,會引起供電點電壓的變化,對這種變化若從電源端(發電廠)進行調節,會引起一些問題,而補償裝置就起著維持供電電壓在規定范圍內的重要作用。
3)調節負載的平衡性。當正常運行中出現三相不對稱運行時,會出現負序、零序分量,將產生附加損耗,使整流器波紋系數增加,引起變壓器飽和等,經補償設備就可使不平衡負載變成平衡負載。
一、 主要用途與適用范圍
LBB系列高壓無功自動補償裝置根據6kV、IOkV供電母線的電網及負荷狀 況,通過控制系統電容器組自動跟蹤投切,進行無功功率自動跟蹤補償,功率 因數達到0.9以上。極大的優化電能質量、節能降耗,提高輸配電系統的輸送容 量。
二、 工作條件
1、 海拔高度:不高于1000m;
2、 環境溫度:-25°C?+55°
3、 相對濕度:<90% ( 20C );
4、 運行場所不允許有爆炸危險的介質,周囬質中不應有腐蝕性和破壞絕緣的氣體及導電介質,不允許充滿水蒸汽及有嚴重的霉菌存在。
三、產品特點:
1、 裝置能在1.1倍額定工作電壓的穩態過電壓下長期運行;
2、 裝置能在方均根值不超過1.3倍電容器組額定電流的過電流下連續運行:
3、 裝置采用真空接觸器投切,可頻繁操作;
4、 每組電容器設有放電線圈,在5分鐘內可剩余電壓降至50V以下;
5、 每組電容器可用繼電器保護或是微機保護控制單元,實現電容器組的過流、電壓不平衡、系統的欠壓、過壓保護。當某組電容器出現故障后,可切斷本組電容器,不影響其他電容器的使用;
6、 單臺電容器有噴遂式熔斷器保護,每組配有避雷器起操作過電壓及雷擊過壓保護;
7、 大屏幕液晶顯示控制器,實時顯示系統電壓、電流、功率因數;
8、 每組可配置電抗器抑制合閘涌流或抑制諧波放大。
四、 主要技術參數
1、 額定電壓: 6?I0kV;
2、 額定頻率: 50Hz;
3、 額定容量: 100~10000kvar;
4、 分組數量: 1?5組;
5、 電抗器參數選擇:抑制合閘涌流,電抗率為0. 1-1%;抑制5次 以上諧波,電抗率為4.5?6%;抑制3次以上諧波,電抗率為12%c